Не знаю кому задать этот вопрос, поэтому извиняюсь за возможный оффтоп.
На фото видно, что кластер Ломоносов состоит из секций 13x2 стоек (всего 26).
Кто может сказать, каково энергопотребление одной такой секции и сколько в ней стоек-кондиционеров? Спрашиваю не из праздного любопытства, нужно для проектирования помещения под подобный кластер в нашем университете.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 18 янв 10 14:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 дек 02 19:37
Сообщения: 872
Откуда: НИВЦ МГУ
rav_g писал(а):
Не знаю кому задать этот вопрос, поэтому извиняюсь за возможный оффтоп.
На фото видно, что кластер Ломоносов состоит из секций 13x2 стоек (всего 26).

Это не совсем так - секции разной длины.

Цитата:
Кто может сказать, каково энергопотребление одной такой секции и сколько в ней стоек-кондиционеров? Спрашиваю не из праздного любопытства, нужно для проектирования помещения под подобный кластер в нашем университете.

Одна стойка - 60 КВт. А дальше - считайте :) Некоторый стойки потребляют меньше - там коммуникационное оборудование. Плюс кондиционеры.
Но не уверен, что Вам нужна именно эта информация - очень многое зависит от конкретной конфигурации...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 1 фев 10 16:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 4 июн 07 16:06
Сообщения: 19
Откуда: г. Оренбург
Цитата:
Это не совсем так - секции разной длины.

Да, теперь знаю.
Две секции 13Х2 и две секции 12Х2

Цитата:
Одна стойка - 60 КВт. А дальше - считайте :) Некоторый стойки потребляют меньше - там коммуникационное оборудование. Плюс кондиционеры.

Не могли бы Вы помочь мне и ответить на следующие вопросы:
1. Мощность 60 кВт на стойку - номинальная или пиковая? Я посмотрел на
сайте т-платформ характеристики T-Blade-2, одно шасси потребляет 11 кВт, т.е.
на стойку 11*6 = 66 кВт. Почему взяли 60?
2. Под ИБП выделено отдельное помещение или он входит в эти секции? Система охлаждения подключена от
бесперебойника?
3. Используются ли фальшполы и если да то какие коммуникации через них проходят?
4. Какое количество персонала необходимо для обслуживания такого
кластера как Ломоносов?
Заранее большое спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 2 фев 10 16:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 5 мар 05 14:01
Сообщения: 74
rav_g писал(а):
1. Мощность 60 кВт на стойку - номинальная или пиковая? Я посмотрел на сайте т-платформ характеристики T-Blade-2, одно шасси потребляет 11 кВт, т.е. на стойку 11*6 = 66 кВт. Почему взяли 60?

Округленное значение из памяти. Если у Т-Платформ написано 66, значит, так оно и есть. Это пиковая мощность, но она вполне достижима, например когда считается что-нибудь типа Linpack, сильно загружающее процессоры, потребляемая мощность практически равна пиковой.

rav_g писал(а):
2. Под ИБП выделено отдельное помещение или он входит в эти секции?

Отдельное.

rav_g писал(а):
Система охлаждения подключена от бесперебойника?

Ну рядные кондиционеры точно запитаны от бесперебйоника. Как подключены охлаждающие машины - не знаю, может и напрямую.

rav_g писал(а):
3. Используются ли фальшполы и если да то какие коммуникации через них проходят?

Да, там проходят трубы с теплоносителем от кондиционеров.

rav_g писал(а):
4. Какое количество персонала необходимо для обслуживания такого кластера как Ломоносов?

А как это посчитать? Вот энергетики, обслуживающие весь корпус - их какую часть считать на обслуживание кластера?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB