rav_g писал(а):
1. Мощность 60 кВт на стойку - номинальная или пиковая? Я посмотрел на сайте т-платформ характеристики T-Blade-2, одно шасси потребляет 11 кВт, т.е. на стойку 11*6 = 66 кВт. Почему взяли 60?
Округленное значение из памяти. Если у Т-Платформ написано 66, значит, так оно и есть. Это пиковая мощность, но она вполне достижима, например когда считается что-нибудь типа Linpack, сильно загружающее процессоры, потребляемая мощность практически равна пиковой.
rav_g писал(а):
2. Под ИБП выделено отдельное помещение или он входит в эти секции?
Отдельное.
rav_g писал(а):
Система охлаждения подключена от бесперебойника?
Ну рядные кондиционеры точно запитаны от бесперебйоника. Как подключены охлаждающие машины - не знаю, может и напрямую.
rav_g писал(а):
3. Используются ли фальшполы и если да то какие коммуникации через них проходят?
Да, там проходят трубы с теплоносителем от кондиционеров.
rav_g писал(а):
4. Какое количество персонала необходимо для обслуживания такого кластера как Ломоносов?
А как это посчитать? Вот энергетики, обслуживающие весь корпус - их какую часть считать на обслуживание кластера?